본문으로 바로가기 본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기

건설안전정보

  • 등록일 2023-07-21
  • 담당부서 기술안전실
  • 조회수55

안전 전문자료

 

[교육자료] [현대건설] 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반굴착작업 www.csi.go.kr
[알려드립니다-건설안전 라이브러리]

 

[PDF] 피복손상탐측기술(DCVG) 업무 매뉴얼 https://bit.ly/3rGYruT

 상수도 유지관리 분야에 새롭게 적용되고 있는 피복손상탐측기술 매뉴얼 공유

- 용어 설명 및 기본개념
- 피복손상탐측기술(사전조사, 임시정류기 및 인터럽터, DCVG 탐측)
- 산화환원(Redox) 전위 측정

 

 

보도용 안전정보

[기획보도] 침묵의 암살자 폭염, 건설현장 온도를 낮춰라 https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202207281417222980492

- 국토안전관리원은 폭염으로 인한 온열질환 등 중대재해 예방을 위해서는

  시간대별 탄력적인 작업관리에 만전을 기해야 한다고 강조

  관리원 중부지사는 충북 제천시 소재 소규모 건설현장을 방문하여 안전점검을

  실시하며, 시간대별 작업 관리의 중요성 강조 및 작업 시간 줄이는 방안 제안

 

'국토안전관리원, '안전성능 연구성과 요약집' 발간 https://me2.kr/SXYSd

- 국토안전관리원(원장 김일환, 이하 관리원)은 6일 작년 한해 동안 안전성능연구소의

  연구 성과를 담은 ‘2022 안전성능 연구성과 요약집’을 발간.

  관리원은 건설현장 안전관리 강화와 SOC 노후화에 대응하기 위해 작년에도 건설안전

  및 시설물 유지관리 기술에 관한 연구를 중점적으로 수행했다. 그 결과 성과요약집에는

  건설사고 감축을 위한 정책 개선 방안 등 정책연구 5건과 스마트 안전 통합관제시스템

  개발 등 기술연구 13건의 성과가 담김.

  관리원은 새로운 연구를 위한 자료로 활용되도록 연구사업 수행실적 및 연구비,

  지식재산권 및 논문현황 등도 함께 정리한 성과요약집을 기관 홈페이지에 게시하고

  관계기관 등에는 책자로도 배포할 예정

 

영상 콘텐츠 

건설안전 이렇게 지킨다 - 장마철 사고예방 체크포인트(22.06. 수원 공사현장 안전점검) https://youtu.be/nA3OfDqqgg8

장마철 건설현장 안전점검 및 사고예방 체크포인트 안내

1. 붕괴 위험이 높은 주변 옹벽과 흙막이, 동바리 등 상태 확인
2. 시스템 비계활용 및 작업자 미끄러짐, 떨어짐 사고 유발하는 시설물 점검
3. 필요시 안전난간 보강 및 안전장비 확충
4. 지하시설물 및 현장 주변 배수시설에 대한 사전점검

 

[3D 건설사고 사례 영상] 기타공사편 - 공동주택 신축공사 중 엘리베이터 Hall 추락사고 https://youtu.be/o6Ud-39kjf4

건설사고 사례를 3D영상으로 제공하여 사고정보의 직관적인 전달과
유사 건설사고 재발방지를 도모

사고사례 : 엘리베이터 Hall을 활용하여 폐기물을 반출하던 중 발생한 사고
사고원인 : 1. 추락방지 조치 미흡
               2. 폐기물 반출용 경사대 설치 불량
예방대책 : 1. 엘리베이터 Hall 외부에서 작업
               2. 추락위험이 있는 곳에서 작업 시 안전고리 등 체결 철저
               3. Hall 최하단에서부터 시스템 동바리를 설치
               4. 경사대 상부 작업 시 구조 검토 실시(시스템 비계 등)

 

 

SNS 콘텐츠 

 

[카드뉴스] (건설안전 가이드라인) 도장공사 - 추락사고1 https://blog.naver.com/kalis_pr/222974957102

- 1. 사고개요 : 도장작업 중 근로자가 달비계로부터 추락하여 사망

2. 재발방지 대책 : 1) 지지로프 지지 및 결속방법을 포함한 작업계획서 작성
                         2) 발비계 추락사고사례를 포함한 특별안전교육 실시
                         3) 작업 중 구명줄에 안전대 체결 여부 점검
                         4) 별도 구명줄 설치, 로프 마모상태 등 확인

 

[카드뉴스] (건설안전 가이드라인) 콘크리트 공사 - 벽체철근 조립 중 수직 철근 전도사고 https://blog.naver.com/kalis_pr/222981191974

- 1. 사고원인 : 수직철근 고정작업이 미흡한 상태에서 수직도 조절 중 전도
2. 재발방지 대책 : 1) 적합한 구조의 작업발판 설치 및 전도방지 조치 실시
                         2) 강우 및 태풍 등 일기예보 반영한 안전사고 대책 마련


 